一、有关手术室净化的建筑布局、基本装备、净化空调系统和用房分级等应符合《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》的标准。

  二、进入到手术室清洁区后、洁净区域内的人员应更换专用的洁净服。

  三、手术室净化各区域的缓冲区,需要设有明显的标识和屏障,各自区域的门应该时刻保持关闭的状态,并有连锁装置,不可同时打开出、入门。

  四、手术室净化温度应控制在22oC~25oC,相对湿度为40%~60%,噪声为40~50分贝,手术室照明的平均照度为500LX左右。

  五、手术室的净化空调系统应当在手术前30分钟开启;洁净手术部的净化空调系统应当连续运行,直至清洁、消毒工作完成。Ⅰ~Ⅱ级用房的运转时间为清洁、消毒工作完成后20分钟,Ⅲ~Ⅳ级用房的运转时间为清洁、消毒工作完成后30分钟。

  六、对洁净区域内的非阻漏式孔板、格栅、丝网等送风口,应当每周进行清洁,若有污染应随时清洁。

  七、对洁净区域内回风口格栅应当使用竖向栅条,每天擦拭清洁1次,每周彻底清洁,若有污染应随时清洁,对滤料层应按表3要求更换。

  八、负压手术室每次手术结束后应当进行负压持续运转15分钟后再进行清洁擦拭,达到自净要求方可进行下一个手术。过滤致病气溶胶的排风过滤器应当每半年更换一次;

  九、对凝结水的排水点应当每天检查,并每周进行清洁。

  手术室净化对工作人员的管理要求

  1、 净化手术室工作人员须经层流净化及无菌技术操作等相关知识 培训,掌握入室要求和室内基本操作方法方可入室工作。

  2、 净化区域与非净化区域卫生保洁员应区分安排,明确各自职责 和工作范围,不得交叉。

  3、 进入净化手术室人员应更换专用洁净衣裤和鞋,带外科口罩和 帽子。

  4、 进入净化手术室的人数,在满足手术需要时控制到最少,与手 术无关人员不得进入手术室。

  5、 所有工作人员应严格遵守无菌技术操作规程,严禁在净化区域 抖动衣物等,操作动作易轻柔。

  6、 手术患者应更换干净的病员服,戴一次性帽子。

  7、 呼吸道传染病患者手术应在负压手术间进行。

  8、 接台手术应在净化工程系统运行30分钟后进行。

  手术室净化的日常清理工作涉及到手术室内的各项日常用品,手术室净化是一个非常重要的环节,除了在手术室使用过后进行清理工作外,手术室内的日常清理工作对手术室洁净度的保持同样重要。